门禁系统TCP/IP程序10M到100M的移植

[复制链接]
3164|6
 楼主| yw912 发表于 2012-6-4 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个门禁系统产品,TCP/IP用的是DM9000系列,以前是用的10M的网络芯片,现在要改用100M的芯片,10M的TCP/IP驱动程序需要修改,系统用的主IC事LPC2214,操作系统是UCOS-II。目前修改驱动程序后的问题是经常断网和丢包。有能移植100M TCP/IP驱动程序到UCOS的请联系我,价格面谈。希望是在深圳的。
联系方式:QQ:609929833
mohanwei 发表于 2012-6-5 10:37 | 显示全部楼层
没听说过对于小带宽程序来说还有10M/100M的区别……
 楼主| yw912 发表于 2012-6-5 11:41 | 显示全部楼层
芯片不一样,10M用的是DM9008,100M用的是DM9000,驱动程序应该有点不一样吧
caijin2008a 发表于 2012-6-5 15:01 | 显示全部楼层
1# yw912

应该是你的驱动接口问题:
http://hi.baidu.com/firstm25/blog/item/d22f3443e373781f73f05d9b.html
这个网址应该对你很有帮助。
原野之狼 发表于 2012-6-5 19:26 | 显示全部楼层
棘手的活~
sinanjj 发表于 2012-6-6 10:56 | 显示全部楼层
大单子直接找原厂fae。

小单子也没人理。

50w以上我可以考虑。
camdw 发表于 2012-6-20 10:27 | 显示全部楼层
估计是zlg/ip协议栈:lol~ 这个东西本身就有问题,我们修改了不少,才能支持多个客户端,另外需要上位机配合才能做到长期不断网~