AD故障,急寻解决方法

[复制链接]
4506|25
 楼主| HLMFOX 发表于 2012-10-10 19:39 | 显示全部楼层
从今天测试的情况来看,应该是输入信号有纹波引起,测量值基本在正确值和有纹波的时候的错误值交替显示。

怎么用硬件或者软件来消除这种纹波的干扰呢?
 楼主| HLMFOX 发表于 2012-10-10 23:15 | 显示全部楼层
问题已解决。还是前面那个朋友说的对,软件滤波+硬件调整解决。。。。。

其实想想,在这个解决问题的过程中,如何定位故障究竟在哪里才是最关键,剩下的解决方法都不是什么大的问题。。。。。。。

谢谢各位朋友的指教。
stycx 发表于 2012-10-11 08:59 | 显示全部楼层
在LM358 的1,2脚间接一104电容试下

应该是轻微自激或高频干扰引起的
58060622 发表于 2012-10-11 09:46 | 显示全部楼层
能否看到信号源的图?用示波器看下电源是否纯净。
szseo668 发表于 2012-10-11 10:02 | 显示全部楼层
看清楚是什么做了,明白了。
virtualtryon 发表于 2012-10-11 12:53 | 显示全部楼层
在输出和反馈端并接一个电容,增加相位裕度,防止自激振荡。