[放大器-信号链] 有明显的可听得见的音频噪音

[复制链接]
2705|13
 楼主| chuxh 发表于 2012-10-10 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
UCC28811/28810在做成隔离型的单级PFC电路时,当输出功率大于30W时,有明显的可听得见的音频噪音
 楼主| chuxh 发表于 2012-10-10 22:47 | 显示全部楼层
有什么办法可以解决?
liuzaiy 发表于 2012-10-10 22:49 | 显示全部楼层
一般来讲,电源的音频噪声来自于磁性元件或者高压电容。
airwill 发表于 2012-10-10 22:54 | 显示全部楼层
是的, 我也是遇到过磁芯元件导致的噪声的情况.
liuzaiy 发表于 2012-10-10 22:57 | 显示全部楼层
一般来讲,电源的音频噪声来自于磁性元件或者高压电容。
dingy 发表于 2012-10-10 22:59 | 显示全部楼层
如果可以确定是变压器的声音,可以通过改变变压器的绕制方法和加强浸油来改善
yinxiangh 发表于 2012-10-10 23:01 | 显示全部楼层
对,如果是高压电容,可以换不同材质的电容来试一试。
pangb 发表于 2012-10-10 23:02 | 显示全部楼层
当然,在此之前,首先要确认工作波形是正常的。
chenjunt 发表于 2012-10-10 23:03 | 显示全部楼层
电源的音频噪声来自于磁性元件或者高压电容,还是先确定下波形!
 楼主| chuxh 发表于 2012-10-10 23:09 | 显示全部楼层
好的,知道了,多谢大家
 楼主| chuxh 发表于 2012-10-10 23:09 | 显示全部楼层
先结贴了
angerbird 发表于 2012-10-11 15:59 | 显示全部楼层
跟楼上各位学习了,非常感谢了
hawksabre 发表于 2012-10-11 18:11 | 显示全部楼层
使用电源噪声滤波器   将电磁干扰以及一些杂音都滤除    这个可靠性还是有保证的   呵呵   你自己可以试一下
czdo 发表于 2012-10-11 18:58 | 显示全部楼层
试试是不是变压器绕的不太好啊