485通讯做脉冲群干扰试验

[复制链接]
3971|11
 楼主| coolmat 发表于 2012-11-28 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 coolmat 于 2012-11-29 08:34 编辑

485通讯做脉冲群干扰试验,485通讯线对地接TVS管,且有120欧匹配电阻,一打脉冲群,则数据接收错误
但去掉120欧电阻,再打脉冲群则数据接收没错
另外正常接120欧电阻,不打脉冲群时,接收数据没问题,这是怎么回事呢?

评论

有解决脉冲群干扰问题的,可联系电话13371969618  发表于 2023-2-24 13:26
wang9321321 发表于 2012-11-29 12:22 | 显示全部楼层
485通信在打脉冲群时必须要加耦合夹,不知道是否有加,至于120的匹配电阻这个我也不知道为什么,不知道120是算出来的还是经验加的?
 楼主| coolmat 发表于 2012-11-29 16:52 | 显示全部楼层
2# wang9321321
请问耦合夹是什么东西?
485芯片用的是75lbc179,按照手册推荐用的120欧,只是点对点通讯
远端一个179,近端一个179
airwill 发表于 2012-11-29 17:37 | 显示全部楼层
我觉得在脉冲群中, 数据出现混乱属于正常情况. 软件能够识别错误才是关键.
所以用在信号复杂的工控等领域, 通信协议中应该增加错误识别能力 (可以参考一下 MODBUS).
有条件的话还要考虑纠错方面的设计
wang9321321 发表于 2012-11-29 18:31 | 显示全部楼层
3# coolmat
脉冲群实验装置时带耦合夹的  还有我们的485通信没有阻抗匹配电阻,我个人觉得也没必要
chunyang 发表于 2012-11-29 22:35 | 显示全部楼层
可能是共模干扰过大所致,120欧中端电阻会耦合共模干扰,解决办法是在总线上加肖特基二极管钳位。
 楼主| coolmat 发表于 2012-11-30 08:31 | 显示全部楼层
6# chunyang
时钟和数据线上对地有TVS管

485点对点通讯
15093662590 发表于 2023-2-23 10:57 | 显示全部楼层
有解决脉冲群干扰问题的,可联系电话15093662590
储小勇_526 发表于 2023-2-23 14:34 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2012-11-29 22:35
可能是共模干扰过大所致,120欧中端电阻会耦合共模干扰,解决办法是在总线上加肖特基二极管钳位。 ...

工模干扰可以加共模扼流圈解决?

评论

这里并不适合加共模扼流圈,会影响信号,得不偿失。  发表于 2023-5-4 16:12
wooda 发表于 2023-2-28 20:55 | 显示全部楼层
接收错误不出错不死机,不打了能自动恢复正常就行了