50A电流

[复制链接]
6997|25
pa2792 发表于 2013-1-19 09:54 | 显示全部楼层
50A如果无法直接线到,需要走PCB就得露铜 上锡 加厚,加铜丝,加锡焊,最好是双面露铜的时候在线上打焊盘,这样加锡的时候就增加栽流能力;
50A的板子有做过就是没有加铜丝,马达一转就线路板就冒烟。
cubasa 发表于 2013-1-19 13:14 | 显示全部楼层
P=I*I*R=2500R,0.1欧的电阻,就有250W。
可能加铜“丝”都不行了,要加铜板了。还要考虑接触电阻……
wuzx-61 发表于 2013-1-19 14:06 | 显示全部楼层
1mm--1a电流,-----露铜加厚,-------加铜丝,-------加铜板.   流个印象.
解博 发表于 2013-10-7 09:55 | 显示全部楼层
飞线吧,
aceangle 发表于 2013-10-7 11:33 | 显示全部楼层
678楼正解,双面走线并打过孔,开窗并补焊铜线
rodneylu 发表于 2013-10-8 17:18 | 显示全部楼层
还是使用粗跳线吧,工控变频器基本上使用此方法。