CT供电电路

[复制链接]
2693|10
 楼主| hjs1618 发表于 2013-3-20 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图:
AC-1与AC-2是由二次侧线圈感应出大电流一次侧来供电,这个电路有什么弊端吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
Lgz2006 发表于 2013-3-20 14:21 | 显示全部楼层
有用CT这么干的么
 楼主| hjs1618 发表于 2013-3-20 15:03 | 显示全部楼层
哪里有什么弊端吗?
Lgz2006 发表于 2013-3-20 16:08 | 显示全部楼层
端压可能偏高于CT要求
shalixi 发表于 2013-3-20 16:57 | 显示全部楼层
 楼主| hjs1618 发表于 2013-3-20 20:40 | 显示全部楼层
那如何改进呢
jackwu 发表于 2013-3-21 09:07 | 显示全部楼层
大电流时,Q1管子承受的了不?
lych9139 发表于 2013-3-21 09:14 | 显示全部楼层
电压高于某值时,晶闸管导通,负载就没电了吧。
jackwu 发表于 2013-3-21 09:30 | 显示全部楼层
电压若有20秒高于某值,晶闸管导通,负载后面就没电,此时单片机就不能工作!还是有问题
shalixi 发表于 2013-3-21 12:37 | 显示全部楼层
设计应该考虑,①,一次侧短路,②二次侧元器件烧坏引起二次侧开路,③,①②同时发生并有余量.
 楼主| hjs1618 发表于 2013-3-22 08:31 | 显示全部楼层
Q1不可能20S导通的,感应的是一次侧50HZ的交流电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:单片机学习交流群:19131564  欢迎加入

13

主题

515

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部