耐压问题请教

[复制链接]
1902|12
 楼主| 它山之石 发表于 2013-9-6 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于下面电路,



客户测试我们的产品,在电源端子2 与 输入信号  端子5 之间打500V AC电压,漏电流超限。

我把7812和C1都去掉,耐压500V AC就没问题。


21IC的 蜀黍们 帮分析下。多谢。


(有个小疑问,打电源输入端 与 信号输入端  的耐压的时候,电源端的端子1和端子2用短接在一起不,我测试的时候没短接,不知道对不对?)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
不亦心 发表于 2013-9-6 18:30 | 显示全部楼层
共地。。。
 楼主| 它山之石 发表于 2013-9-6 18:36 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2013-9-6 18:30
共地。。。

输入信号肯定要和电源共地的啊、、、如果非要这么打,怎么解决呢?
 楼主| 它山之石 发表于 2013-9-6 22:50 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2013-9-6 18:30
共地。。。

为什么共地就过不了呢?
不亦心 发表于 2013-9-7 11:40 | 显示全部楼层
它山之石 发表于 2013-9-6 22:50
为什么共地就过不了呢?

这方面我没什么经验,不懂,。。。不过我是这么理解的,不知正确与否,,你看下

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 它山之石 发表于 2013-9-7 15:59 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2013-9-7 11:40
这方面我没什么经验,不懂,。。。不过我是这么理解的,不知正确与否,,你看下
...

谢谢您的指教。过不了是回路电阻太小,漏电流太大, 那我可不可以将图中您画的回路中的电阻同比增大,比如我将R19和R25增大道82K和2M,来减小漏电流,是不是可行呢?
 楼主| 它山之石 发表于 2013-9-7 16:01 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2013-9-7 11:40
这方面我没什么经验,不懂,。。。不过我是这么理解的,不知正确与否,,你看下
...

500AC对于图中回路中的电容来说,应该也超过额定电压很多了。图中C1的额定是50V。为什么没爆炸呢。

我打了几块,电阻什么的火花四溅啊。。。
jjeemm77 发表于 2013-9-7 17:05 | 显示全部楼层
这样打下去!你死定了!
电子设备
中有PE端子!500V是在这个上面!即设备电源+、_及信号线短接!与PE端子加上至少2000V 一分钟!…
嘿嘿!…你中计啦!…
 楼主| 它山之石 发表于 2013-9-7 20:17 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2013-9-7 17:05
这样打下去!你死定了!
电子设备
中有PE端子!500V是在这个上面!即设备电源+、_及信号线短接!与PE端子加 ...

但是客户的报告上写的 他们做的几项耐压测试包括  电源输入对外壳 信号线对外壳 还有一项就是电源输入端对信号线??而且最后一项过不了
maychang 发表于 2013-9-7 21:14 | 显示全部楼层
它山之石 发表于 2013-9-7 20:17
但是客户的报告上写的 他们做的几项耐压测试包括  电源输入对外壳 信号线对外壳 还有一项就是电源输入端对 ...

那么你的电路必须使用隔离电源,而且信号“地”不能接机壳。
 楼主| 它山之石 发表于 2013-9-7 21:59 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-9-7 21:14
那么你的电路必须使用隔离电源,而且信号“地”不能接机壳。

如果电源使用隔离的开关电源 或者 用低频变压器隔离的线性电源,然后信号线与12V输出共地,就没问题了吧。maychang斑竹
maychang 发表于 2013-9-7 22:30 | 显示全部楼层
它山之石 发表于 2013-9-7 21:59
如果电源使用隔离的开关电源 或者 用低频变压器隔离的线性电源,然后信号线与12V输出共地,就没问题了吧 ...

低频(工频)变压器隔离不可能,因为你的供电电源是直流电源。

“就没问题了吧”
很难说。不知道你的全部电路,也不知道机械结构,说不定还有其它地方会出问题。
jjeemm77 发表于 2013-9-9 10:32 | 显示全部楼层
官隙主义和教条本本作怪!…嘿嘿!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">

95