本帖最后由 qzlbwang 于 2013-10-11 18:44 编辑
继电器也是可以用“过零触发”的,当然因为有“延时”,需要提前发控制信号——电压过零前若干时间(与继电器的吸合时间有关)发“吸合”信号,则正好在电压“过零”点附近“吸合”。电流过零前若干时间(与继电器的释放时间有关)发“释放”信号,则正好在电流“过零”点附近“释放”。只不过继电器的动作时间(吸合时间、释放时间)并不很稳定,会有少许的“随机性”, 并且电源的频率在微观上看也并非稳定不变,有少许的波动,所以实际的动作时间只是在“零点”附近,并非在真正的“零点”。但因为偏差不大,其触电火花还是大为改善。所以有一定的使用价值。
|