继电器电弧吸收电路使用问题

[复制链接]
3992|6
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2014-1-2 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器触点电弧RC吸收电路,请问高手们如果电流很大时不使用RC吸收电路对触点寿命会有多大影响呢?如果使用RC吸收电路,RC值选取经验值最好如何选取?
看见未来 发表于 2014-1-2 11:39 | 显示全部楼层
这个要看你的负载时直流还是交流;
直流用二极管续流,交流就用RC吸收。
如果不加吸收电路,继电器触点断开瞬间会产生电弧,时间长了火花会造成触点氧化,降低继电器寿命。
RC串联并在继电器触点两端,10nF的电容大概有不到1mA电流,10nF+39R,注意电容耐压值。
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2014-1-2 12:01 | 显示全部楼层
看见未来 发表于 2014-1-2 11:39
这个要看你的负载时直流还是交流;
直流用二极管续流,交流就用RC吸收。
如果不加吸收电路,继电器触点断开 ...

嗯,谢谢。直流时触点也是可以用RC吸收电路保护的吧
看见未来 发表于 2014-1-2 12:58 | 显示全部楼层
miaohuafeng8 发表于 2014-1-2 12:01
嗯,谢谢。直流时触点也是可以用RC吸收电路保护的吧

也行,你搭电路试一下就知道了。
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2014-1-2 13:44 | 显示全部楼层
看见未来 发表于 2014-1-2 12:58
也行,你搭电路试一下就知道了。

嗯,谢谢
chunyang 发表于 2014-1-2 18:06 | 显示全部楼层
如果触点明显打火就要加消火花电路,合适的数值要经实验确定。一般电阻的取值区间在十欧姆到低数百欧姆量级,电容取值区间在十纳法到低数微法级。
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2014-1-3 10:37 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则