[整流与稳压] 求助贴:关于整流器的问题

[复制链接]
1506|5
 楼主| mylsf 发表于 2014-3-6 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图:


图中的变压器部分是一个环形电流互感器,一次电路中的电流感应到二次作为二次的电源,经整流后用于后续电路。

现在看到二次的的感应电压偏高。

①、我是不是应该将二次侧线圈多绕几圈?以降低二次电压。

②、我确实又绕了几圈,发现二次侧的电流变小了,却电压变大了?为什么?



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
maychang 发表于 2014-3-6 11:51 | 显示全部楼层
我确实又绕了几圈,发现二次侧的电流变小了,却电压变大了?为什么?

电流互感器工作原理就是如此。
 楼主| mylsf 发表于 2014-3-6 11:57 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-3-6 11:51
我确实又绕了几圈,发现二次侧的电流变小了,却电压变大了?为什么?

电流互感器工作原理就是如此。 ...

嗯,从功率守恒层次理解?U1*I1=U2*I2?还是怎么说?我现在就是看着同样的负载,电压和电流没向一个方向变化。

有没考虑到的地方,请多指教。
gx_huang 发表于 2014-3-6 12:32 | 显示全部楼层
电流互感器,输出二次侧最好短路,电流才准确。
ningling_21 发表于 2014-3-6 12:57 | 显示全部楼层
电流互感器的线圈匝数不能改变,电压高可以用电阻衰减...
鸟鸟 发表于 2014-3-6 15:07 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-3-6 11:51
我确实又绕了几圈,发现二次侧的电流变小了,却电压变大了?为什么?

电流互感器工作原理就是如此。 ...

老师几个月没来了

评论

三个多月。  发表于 2014-3-6 18:53
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册