yewuyi 发表于 2014-6-13 10:20 你这不是0很正常。
收藏0 举报
lh18753385 发表于 2014-6-13 09:34 我用过pic16f1783,测量工频整流滤波后的电压,ad输入端并联VSS 10nf电容,也是多次求和平均值,测得的数值 ...
wy3383818 发表于 2014-6-13 11:14 PIC单片机是才用逐次逼近的AD采样方式,12位ADC,最后两位在跳是正常的,如果电压表要求精度不是太高,10位 ...
力挽狂灡 发表于 2014-6-13 13:11 这个值不固定,随着电压增大,偏移的值越大
力挽狂灡 发表于 2014-6-13 13:13 不行的,最后一位都得要,做的是0-40V电压表,零点几毫伏都得测出来。