不接外部晶振能工作吗.

[复制链接]
1304|10
 楼主| hanwe 发表于 2014-6-21 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
(CY8C29466)PSoC1 
yufe 发表于 2014-6-21 18:23 | 显示全部楼层
可以接外部 32KHz 的晶振
llia 发表于 2014-6-21 18:25 | 显示全部楼层
yufe 发表于 2014-6-21 18:23
可以接外部 32KHz 的晶振

晶振可以为内部提供 32K 的低速时钟, 同时也可以通过 PLL 电路生成一个 23.986 MHz 的高速时钟, 供系统使用。
yufe 发表于 2014-6-21 18:27 | 显示全部楼层
嗯,具体可以参考 AN33200
 楼主| hanwe 发表于 2014-6-21 18:27 | 显示全部楼层
请问如不用可以吗,如不用编程又要如何设置呢,谢了
llia 发表于 2014-6-21 18:29 | 显示全部楼层
不使用也可以。
yufe 发表于 2014-6-21 18:30 | 显示全部楼层
嗯,如果对芯片的 IMO 和 ILO 的精度要求不高可以不用晶振。
guoyt 发表于 2014-6-21 18:32 | 显示全部楼层
出场芯片的默认设置就是使用内部的 IMO 和 ILO。 在 Designer 里面只要将 PLL mode 设置为 Disable, 32K_Select 设置成 Internal 就可以。
 楼主| hanwe 发表于 2014-6-21 21:08 | 显示全部楼层
是否一定都要进行:出场芯片的默认设置就是使用内部的 IMO 和 ILO。  
 楼主| hanwe 发表于 2014-6-21 21:08 | 显示全部楼层
在 Designer 里面只要将 PLL mode 设置为 Disable, 32K_Select 设置成 Internal 就可以。
 楼主| hanwe 发表于 2014-6-21 21:11 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家