[开关电源] 如何减小开关电源的THD的值

[复制链接]
2642|3
 楼主| rener 发表于 2014-8-31 07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,一只150W的PFC+PWM的电源,实测THD在16%左右,因为没时间改动电源了,想在外部增加一些部件,把THD减小到10%以内,有什么好办法?
banana__126 发表于 2014-9-2 09:51 | 显示全部楼层
加两个电感试试
mornsunfae 发表于 2014-9-3 15:40 | 显示全部楼层
加电感可以实现,但具体参数需要计算以及实验验证了。
 楼主| rener 发表于 2014-9-4 07:38 | 显示全部楼层
mornsunfae 发表于 2014-9-3 15:40
加电感可以实现,但具体参数需要计算以及实验验证了。

加共模电感好还是差模电感好呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

16