william008 发表于 2014-9-21 22:04 
假如匝数很少呢?只有10匝或者20匝,对于60Hz信号来说,感抗也很大吗?
铁芯截面积够大的话,感抗就够大。
60Hz仍属工频。工频变压器设计时常用一个参数叫每伏匝数,例如3.5t/V,就是每伏3.5匝。
小型工频变压器(例如市场上3W的小变压器),每伏电压常需要十几匝。中型干式工频变压器(例如数百VA)往往每伏一两匝。更大的变压器,可能一匝就有十几伏,也就是0.1匝每伏。
当然,容量越大的变压器,空载电流也越大。但只要稍微降低一些电压,空载电流就可以减少很多。额定电压220V的变压器用到110V上,空载电流不是下降一半,而是几乎为零。这是因为额定电压下铁芯接近饱和,电压下降一半铁芯远离饱和的缘故。
所以一次绕组10匝,倒底感抗多少?还要看铁芯截面积,当然也要看铁芯材质。
|