计量板子外包,请高手处理

[复制链接]
5334|25
mxj100311 发表于 2014-9-30 10:40 | 显示全部楼层
处理好采样点,几乎肯定是硬件的问题
mcuzone 发表于 2014-10-9 13:58 | 显示全部楼层
芯海的芯片用起来要注意, 校准和补偿少不了. 0.5W: 2500W确实有麻烦, 相当于1:5000, 也就是至少13位, 而且0点误差不能有1LSB, 不做0点校准不大可能
tanguiyun1983 发表于 2014-10-9 15:50 | 显示全部楼层
是用锰铜还是用互感器作测量啊?
棋哥 发表于 2014-10-9 17:14 | 显示全部楼层
这个是由于其他回路的电流产生的电磁感应,被其他测量回路感应到导致的!我最近做类似项目,也有一些对策!可与我联系!
hwwss 发表于 2014-10-10 22:11 来自手机 | 显示全部楼层
绝对硬件问题,就是布板问题,可以和我联系,18680376055
myeo2006 发表于 2014-10-27 01:31 | 显示全部楼层
锐能微RN8209C能满足你的要求,价格低廉,国内很多厂家在用,QQ:604170839