[技术] 多个隔离电源的输出地是否可以短接,EMC有影响吗

[复制链接]
2932|5
 楼主| rick0102 发表于 2014-10-27 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下多个隔离电源,输出电压不同,有5V,12V和24V,输出地可以短接吗?
这样做的话,对EMC有什么影响?
gaochy1126 发表于 2014-10-27 20:31 | 显示全部楼层
短接就不是隔离了。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
rick0102 + 1 赞一个!

查看全部评分

xmar 发表于 2014-10-28 12:00 | 显示全部楼层
不隔离,也许不是什么坏事。
mornsunfae 发表于 2014-10-28 17:44 | 显示全部楼层
您好!针对您的问题回复如下:
1、可以短接在一起,不会影响寿命和可靠性。
2、影响:由于地接在一起,所以三个模块的噪声会掺杂在一起,因此会测试到所有模块纹波噪声都变丑变差了。
         EMC抵抗能力影响不大,但是纹波噪声变差,对其他系统的干扰会变严重。
         
 楼主| rick0102 发表于 2014-11-22 16:36 | 显示全部楼层
谢谢各位,参考各位的建议,问题已经解决了,谢谢了
gygp 发表于 2014-12-20 00:01 | 显示全部楼层
木问题的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册