求助!急! 固态继电器控制直流电机 电机没有动作

[复制链接]
6778|29
mmuuss586 发表于 2015-1-14 19:15 | 显示全部楼层
继电器输出应该串到电机回路吧;
王栋春 发表于 2015-1-14 19:40 | 显示全部楼层
就本人原来的经验来看,楼主还是用普通的电磁式继电器的好,固态继电器一般主要用来控制交流负载的多。如果楼主用的话,试试TWH8778这种固态开关看看,
HORSE7812 发表于 2015-1-14 22:32 | 显示全部楼层
mbshan 发表于 2015-1-15 00:20 | 显示全部楼层
很简单,测下输入端是否有10几mA电流,如果有,输入部分应该没问题,大概是输出坏了。否则就是输入坏了。测光耦或固态继电器的输入用数字表电阻档是不行的,因电压只0.3v,二极管不能导通,所以显示无穷大,我一般用指针万用表(装2节5号电池的)
 楼主| 250052460 发表于 2015-1-15 09:11 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2015-1-14 17:48
方案是不妥。
  同一个电源,电机干扰其他部分的话,需要明确找到干扰途径,加光耦不一定有大用。比如可以 ...

您说的好专业, 我是菜鸟。电机24v和控制24v是一个信号,没有进行隔离,因为是电池供电。
小清新 发表于 2015-1-15 09:14 | 显示全部楼层
普通继电器配合三极管使用可以达到你要的效果
jjeemm77 发表于 2015-1-17 13:22 | 显示全部楼层
这个问题就不能解决呢?…(着急…)
fanxing789 发表于 2015-1-17 18:12 | 显示全部楼层
固态继电器不能用高速脉冲控制。
littlecb 发表于 2015-1-17 23:18 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 250052460 发表于 2015-7-15 17:25 | 显示全部楼层
问题解决了一半,现在继电器吸合的时候会使其它电路受到影响。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则