[电机及执行机构驱动] 1.5Kw220VAC,30米,电炉,用多粗的电缆

[复制链接]
1542|5
 楼主| jiuri 发表于 2015-3-26 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上撰述,打算用2平方,又觉得浪费。1.5平方保险不?自家用。线打算户外穿管子。
acguy 发表于 2015-3-28 09:45 | 显示全部楼层
7A, 可用正品1.5
中国微电脑网 发表于 2015-5-1 19:46 | 显示全部楼层
一共才30米,又是加热,当然2平方了。
wh6ic 发表于 2015-5-4 11:49 | 显示全部楼层
来回60米线,正常的1.5方紫铜则电阻约0.7欧,7A电流,线损约34W,如果购入电线质量不大行,不是紫铜或面积不足,则可能电阻会偏大,线损相应增加,自家用的东东,建议用大一码的线,2.5方的。标准没有你说的2方的线,不过你实际买到的,说不定就是这种非标的,店家会咬死说是2.5方的......
chailiyh 发表于 2015-6-4 22:04 | 显示全部楼层
自家的东西还这么抠门,罪过罪过。
吴刚童 发表于 2015-6-7 10:47 | 显示全部楼层
2.5的放心,1.5的问题不大