【今日问题】:AC-DC电源模块工作在轻载条件下(负载低于10%)纹波噪声为何很大?这属于正常现象吗?如何避免?


hbzjt2011 发表于 2015-7-1 09:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbzjt2011 于 2015-7-1 09:21 编辑

惯例沙发
1、因为模块处于跳周期工作模式;
2、属于正常现象;
3、提升负载,使之大于10%可以避免上述问题。

打赏榜单

mornsun 打赏了 3.00 元 2015-07-07

 楼主| mornsun 发表于 2015-7-1 14:21 | 显示全部楼层
谢谢支持!
各位答主,还有没有更好的回答?
王栋春 发表于 2015-7-1 20:44 | 显示全部楼层
有可能的原因:
1、因为模块处于非周期模式工作;
2、提升负载,使之大于10%可以避免上述问题,还可以加入负载电阻来实现
 楼主| mornsun 发表于 2015-7-2 09:11 | 显示全部楼层
【参考答案】
原因:为降低产品待机功耗及提升轻载效率,AC/DC 产品在轻负载条件下工作于跳周期模式,此时纹波相对较高,但是输出电压是稳定的。
解答:在轻负载(低于10%)纹波较大是正常现象,如要避免该情况的出现,建议使用时负载不低于10%。