[STM32F1] 485通信的时候,103板子给485发数据之前,已经有一个字节的数据了,????

[复制链接]
1151|3
 楼主| 1021256354 发表于 2015-7-1 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
485通信的时候,103板子给485发数据之前,已经有一个字节的数据了发过去了,在485转串口上已经有了,????我还没发送数据,一个固定数就已经在串口上显示了,??????
mmuuss586 发表于 2015-7-1 20:07 | 显示全部楼层
初始化的程序不对,多个数据也很正常啊;

加校验,把无效数据丢弃
 楼主| 1021256354 发表于 2015-7-2 16:37 | 显示全部楼层
加校验,把无效数据丢弃;;;;;;;我要发的数据是对的,现在情况是我要发我的数据之前,有一个字节的数据已经通过485过去了,
 楼主| 1021256354 发表于 2015-7-9 09:12 | 显示全部楼层
已解决,多了一部分fput()