can转modbus tcp
2017-8-26 22:25
  • 通信技术
  • 24
  • 4870
  can设备是我们自己开发的,但是不知道如何转换为modbus tcp  
野外现场,工业以太网和can,那个可靠?
2017-10-30 10:42
  • 通信技术
  • 36
  • 5791
  估计是触点表面有冰; 一定要用接触器,估计加个电热器比较好;我曾经看到有进口品牌电气箱里面装了个大的 ...  
  我对工业以太网不熟悉 我现场看到的就是和我们普通的RJ45一样的接头,水晶头应该是工人现场做的 我也向PLC ...  
  我不是谈通信的技术难度;我想了解一下,以太网网络设备在室外的可靠性如何? 这个产品的要求不高,通信 ...  
  现在客户觉得工业以太网高级啊 我们做can的简单 其实PLC实现的功能不如我单片机的好 郁闷啊 ...  
一个工作5年多的硬件工程师话~~自己写的
2019-3-27 18:52
  • 职场生活
  • 52
  • 17448
  看楼主的**,文字顺畅,能清晰地说出自己的想法和感受,能发现工作中的问题,表述自己的观点,知道问题所在 ...  
请教短距离无线通信方案
2017-3-11 09:54
  • 通信技术
  • 7
  • 1565
  光纤适配器不是有现成的么。安装也很方便啊。 你这个速率,光纤最合适  
远距离数传用什么模块比较好?
2017-4-9 16:51
  • 通信技术
  • 38
  • 11493
  你们说的lora,有那里就能用的现成的模块么?  
CAN通信中的供电问题
2017-4-13 14:50
  • 通信技术
  • 13
  • 3453
  楼上说的都很有道理。 24V电压,通过1000米后降到12V,还是在功耗不大的情况下,说明电缆很差。 CAN通信的 ...  
100多个从机,用什么通信方式比较好,工业用,有线,一个箱体内
2017-9-3 23:56
  • 通信技术
  • 17
  • 3504
  最近接触can,感觉比485强的多!  
can和485通信模块干扰GPS如何解决?
2017-10-10 16:01
  • 通信技术
  • 40
  • 9987
  我的问题解决了,可以参考32楼的总结;  
  价格我觉得很好,比淘宝上买的便宜;关键是原厂有保障;  
  是的,确认是ISO1050干扰GPS模块; 我的历程是: 1. 用CAN隔离模块,测试了市面上好几家的CAN隔离模块, ...  
  搞定了,汇报一下 确认是ISO1050干扰GPS 市面上的CAN模块,都是ISO1050的,所以买来都不能用 解决方案: ...  
  我的图纸在上面,靠近VCC和VCC2都有电容; 我还特意另外用外置开关电源供电,ISO1050上电后GPS信号明显衰 ...  
  GPS是上海移远的L80,挺好用  
  刚才重新试验,PCB上只有GPS,可以工作, 接上ISO1050(初级上电,次级不上电),GPS就不工作了 看来就是ISO1050有 ...  
  用示波器看了一下电源纹波,但我的示波器太烂,看不出啥!  
关于485没有GND线的问题
2016-11-30 19:49
  • 电子技术交流论坛
  • 22
  • 6718
  前段时间也在搞CAN和485, 说说我的理解: 1. A,B是差分信号,但驱动芯片共模电压也是有范围的,超过了要烧 ...  