老电热水器如何确保安全使用?
2013-3-4 08:54
  • 电子技术交流论坛
  • 41
  • 5418
  我从网上下了一份《GB4706.12-2006家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求》,并没有在附录AA中 ...  
  我考虑把外壳和地漏用电线短接起来做等电位联接,这应该比把外壳和墙体联接更靠谱些。 ...  
  那台电热水器所在的房子没有地线。  
  新的也一样要考虑安全措施到不到位啊  
  墙体不应该是可靠的接地点。考虑到人体触电时,电流是从电热水器的带电部件通过人体流到浴室地面,再入大 ...  
  那么人体触电,压降是不是会随着人体高矮胖瘦而有所变化?  
  那我在混水阀和零线间串入一个灯泡,应该就能测出防电墙的压降了。  
  说明书上有这条安装说明,但没有说明是接地。如果不是接地,那是做什么? ...  
  我看有的安装工在墙体上打一根膨胀螺丝,把电热水器外壳接地点和膨胀螺丝相连,我在一本国产大品牌电热水器 ...  
  我在一台国产大品牌带防电墙的电热水器上实测,插头地线接火线,防电墙安全指示灯亮起,用电笔测进出水管、 ...  
  为什么将带电的机壳、水管(用电笔测灯亮)与墙体间用电线导通或者打开阀门出水,漏电保护器不会断电?那么此 ...  
  能用这种办法测试漏电保护器吗? 用万用表测插座地线和住宅接地点,这样可不可靠?还是需用摇表? ...  
  只有红灯,代表接通电源。插座正常接地时,亮红灯,无地线,亮红灯,插座地线端接火线,还是亮红灯。 我现 ...  
  你是指这个? 这个能检测地线带电吗?我把插座上的地线端接火线,火线、零线照旧。这个灯亮着,就不跳闸 ...  
  我测试了电热水器自带的漏电保护插头和住宅的漏电保护器的试验按钮,都能跳闸。但我将电热水器插座上的地线 ...  
  我查了下资料,又拆了一个坏掉的漏电保护器,据说漏电保护器是通过检测火线和零线的电流差值来判断漏电的。 ...  
  漏电保护开关是指哪一种? 我家用的是正泰的这种: 防电墙怎么会是漏电保护开关呢?看起来就是个水管 ...  
  我家一台用了8年的储水式电热水器,虽然外壳有点掉漆生锈,但还能用,扔了怪可惜,就想继续用。但又怕不安 ...  
弱弱的问下,现在社会读电子方面的研究生有用么?