请求香帮主关于CAN无法通讯的问题
2009-10-4 22:26
  • ST MCU
  • 5
  • 5128
  问题已解决!! GPIO_InitStructure.GPIO_Speed没有赋初值的缘故  
  void CAN_SendDataToMeter(void) { static u8 Can_Send_FAIL_Cnt = 0x00; u16 i; CanTxMsg TxMessage; ...  
关于休眠与看门狗的冲突
2009-10-12 14:22
  • ST MCU
  • 7
  • 3587
  RTC闹钟唤醒喂狗  
请教:STM32开启硬件看门狗之后,还有什么办法能够关闭?
2017-12-8 11:07
  • ST MCU
  • 14
  • 14353
  现在已经可以擦除了,用ST的Flash Loader软件可以擦除选择字节  
  如果启用了硬件使能,必须通过擦除相应的选择字节位关闭硬件看门狗功能,请问香主,通过什么方式可以擦除选 ...  
  用STX_RLINK试了,擦除不了啊,  
STM32F105 can1能接收无法发送,CAN2收发正常
2014-10-16 16:41
  • ST MCU
  • 10
  • 8279
  没问题了,:L摆乌龙了,CAN1由于别的限制条件没发送数据  
  将CAN2部分屏蔽掉之后,CAN1仍能无法发送:L  
  CAN2的发送 TxMessage.ExtId = 0x18000028; //CAN ID TxMessage.IDE = CAN_ID_EXT; TxMessage.RTR ...  
  TxMessage.ExtId = 0x18FEF328; //心跳 TxMessage.IDE = CAN_ID_EXT; TxMessage.RTR = CAN_RTR_DA ...  
  // Enable CAN RX0 interrupt IRQ channel NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = CAN1_RX0_IRQn; NVIC ...  
  这是初始化部分: void CAN_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; CAN_InitT ...  
请教香版主105双CAN通信问题
2012-12-15 14:44
  • ST MCU
  • 4
  • 2050
  问题找到了,程序在没收到CAN1数据一段时间后会复位CAN1,导致CAN2收到影响:L ...  
  CAN1控制器下发送数据的情况,CAN2收发都很正常:dizzy:  
  上面是CAN2的配置部分  
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_In ...  
STM32F100C8无法调试
2014-8-5 19:24
  • ST MCU
  • 6
  • 1441
  IAR EWARM更新到V5.50,貌似可以了  
  配置  
  编译配置如下  
  固件库使用的V3.50  
2
3