Image
Image

玉树临风小黑龙

+ 关注

粉丝 2     |     主题 0     |     回帖 170

硬件过流错误标志位
2024-10-15 10:12
  • 凌鸥LKS MCU
  • 5
  • 1408
  我记得之前开发板上的采样电阻之前好像有5mΩ贴成50mΩ的,可以先确定一下采样电阻的阻值 ...  
Keil6安装支持包失败怎么解?
2024-10-10 16:20
  • 凌鸥LKS MCU
  • 10
  • 1673
  pack包不支持高版本keil,目前已修复,在官网上下载最新的pack包可以兼容keil5.41版本 ...  
  keil换回低版本的试试  
刚接触凌鸥芯片想问一下 07x和08x的区别是啥呀?
2024-10-10 16:17
  • 凌鸥LKS MCU
  • 7
  • 1491
  可以看一下这个文档,有各个系列MCU大概的一个资源对比https://learn.zohopublic.com.cn/external/manual/p ...  
凌鸥程序里没有比较器开窗设置,硬件过流能实现么?
2024-9-2 11:15
  • 凌鸥LKS MCU
  • 4
  • 1216
  硬件过流不需要使用开窗功能,应该是全程有效,设备使用过程中任意时刻电流超过设定值都要启动保护。 ...  
IO口复用为串口后,想继续改变成普通IO口如何操作?
2024-11-4 07:09
  • 凌鸥LKS MCU
  • 49
  • 5075
  复用成GPIO功能后,再将IO输入输出功能关闭  
  在配置一下,将这两个IO口复用成AF0_GPIO,功能即可  
LKS32MC071DOC8T8规格书和原理图对不上
2024-9-24 23:07
  • 凌鸥LKS MCU
  • 5
  • 2040
  demo做的比较早,后期没有及时更新,已通知工程师修改  
LKS32MC071 的无感方波例程有吗
2024-10-31 09:25
  • 凌鸥LKS MCU
  • 4
  • 1198
  参考这个  
使用keil jlink debug报错
2024-10-11 16:51
  • 凌鸥LKS MCU
  • 51
  • 3420
  RRT跟踪需要程序里添加代码,可以用凌鸥的LKS_scope工具,可以直接在官网上下载 ...  
  没遇到过这种问题,参考https://blog.csdn.net/qq_47890192/article/details/135138777  
哪个系列可以直接驱动无刷电机?
2024-10-10 16:12
  • 凌鸥LKS MCU
  • 6
  • 847
  芯片都可以用来控制电机,外部需要有功率驱动电路  
LKS32MC081 无感方波例程哪位大哥分享一下啊
2024-10-10 15:42
  • 凌鸥LKS MCU
  • 3
  • 1243
  可以参考这个  
凌欧有官方的技术支持吗?
2024-10-21 09:05
  • 凌鸥LKS MCU
  • 6
  • 1014
  可以联系原厂销售,技术支持很好的  
igbt驱动电路的RG电阻怎么选择?
2024-11-21 11:31
  • 凌鸥LKS MCU
  • 3
  • 1003
  参考这个  
芯片内部有温度传感器吗?
2024-10-10 15:50
  • 凌鸥LKS MCU
  • 5
  • 771
  芯片内部有温度传感器,一般是监测芯片自身的,环境温度和芯片自身温度还是有些差别的,如果是监测环境温度 ...  
求一份LKS32081的官方外围电路原理图
2024-10-10 15:48
  • 凌鸥LKS MCU
  • 2
  • 926
  可以参考这个  
电机无法正常启动
2024-10-10 15:44
  • 凌鸥LKS MCU
  • 4
  • 1936
  先看一下是不是真的有过流问题,如果是误报,有可能是硬件过流正负端信号配置的不对造成的 ...  
无刷电机占空比低速度环控制不了问题
2024-11-21 11:30
  • 凌鸥LKS MCU
  • 9
  • 1250
  占空比低于100时,电机转速或者电流采的还正确吗?  
为啥放大器,AD采样的结果有负值
2025-5-21 20:47
  • 凌鸥LKS MCU
  • 43
  • 3318
  凌鸥的运放是差分运放,ADC采样范围通常是-3.6V-3.6V,所谓负信号实际是运放正负两端的压差,正压差采样值 ...  
2
3
近期访客