求教数据采集方面的电路问题

[复制链接]
 楼主| 盛唐 发表于 2010-3-16 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个数据采集模块 第一次做 没有什么经验 强烈希望那位大虾能够给点建议 采集的信号是标准的工业信号4-20  输入怎么处理啊 除了隔离外还有什么其他的抗干扰手段不
mohanwei 发表于 2010-3-16 21:58 | 显示全部楼层
隔离的要先看能不能满足要求……一般无源的能做到千分之二就不错了
 楼主| 盛唐 发表于 2010-3-17 09:49 | 显示全部楼层
谢谢
langtuodianzi 发表于 2010-3-20 09:46 | 显示全部楼层

4-20mA保护

本帖最后由 langtuodianzi 于 2010-3-20 09:48 编辑

4-20mA接口线路必须有气体放电管或压敏电阻进行高压保护,而且还要有瞬态电压抑制二极管,防止瞬态的高压干扰和遭受雷击。最好采用分级保护的方式来完成。逐步进行浪涌能量的吸收,对瞬态过电压进行分阶段抑制。
请参考RS-485接口的防护电路设计。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

3

主题

21

帖子

0

粉丝