[DSP编程] 关于使用rs485的控制接受和发送信号的问题(1)

[复制链接]
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2014-5-27 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 麟凤龟龙 于 2016-10-6 21:41 编辑

原话是这样的,“如果想要使用485ctrl这个控制信号的话,你可以通过向0x4000这个空间地址写1和0来控制它的高低电平”,这是为什么呢?
zhangmangui 发表于 2014-5-28 00:06 | 显示全部楼层
是dsp吗  有没有cpld做译码啊  
我感觉肯定是做了译码  
0x4000地址的数据直接映射到了485控制引脚上

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
麟凤龟龙 + 3

查看全部评分

 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2014-5-28 08:21 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2014-5-28 00:06
是dsp吗  有没有cpld做译码啊  
我感觉肯定是做了译码  
0x4000地址的数据直接映射到了485控制引脚上 ...

嗯 是的 DSP和CPLD连接在一起,从CPLD引脚发出的RS485控制信号,版主能不能讲讲“0x4000地址的数据直接映射到了485控制引脚”,因为我的理解是485的控制引脚是外部器件的引脚,怎么才可以映射到DSP的0x4000地址呢?难道是CPLD的原因吗?CPLD我没有接触过,所以不太懂,请版主解答一下啊,谢谢
我爱开发板 发表于 2014-5-28 15:23 | 显示全部楼层
CPLD锁存0x4000,其内部应该类似于573那种功能

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
麟凤龟龙 + 1

查看全部评分

zhangmangui 发表于 2014-5-28 21:44 | 显示全部楼层
麟凤龟龙 发表于 2014-5-28 08:21
嗯 是的 DSP和CPLD连接在一起,从CPLD引脚发出的RS485控制信号,版主能不能讲讲“0x4000地址的数据直接映 ...

这个你要看CPLD的怎么编写的呢   
首先你要看看CPLD别映射到了DSP的哪个区   如果这个区的起始地址是0x3000
然后你对0x4000操作    CPLD端接受控的地址是0x1000   提前预定好
如果地址线上读到0x1000 来的数据就是485控制线的   那就送到485控制线
说的不清楚  多研究一下

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
麟凤龟龙 + 2

查看全部评分

 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2014-5-29 19:13 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2014-5-28 21:44
这个你要看CPLD的怎么编写的呢   
首先你要看看CPLD别映射到了DSP的哪个区   如果这个区的起始地址是0x30 ...

很感谢版主,很是受用!
zhangmangui 发表于 2014-5-29 21:20 | 显示全部楼层
麟凤龟龙 发表于 2014-5-29 19:13
很感谢版主,很是受用!

呵呵  简单的指点   还望你深入理解后给大家分享一下

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
麟凤龟龙 + 3 赞一个!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册