[CAN-bus/DeviceNet] [求助]CAN总线接收问题

[复制链接]
 楼主| 冰冻茶 发表于 2007-9-19 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是SJA1000和82c250,两个节点。发送出来的数据都正确.<br />接收总有一些乱数,用示波器量总线上一直到SJA1000的RX引脚都没有数据,ID和屏蔽码我都设置了.不知道这写数是那里来的.<br />大侠、前辈们帮帮忙吧!!!!谢谢了。<br />问题解决了沈阳的可以请吃饭啊!!<br />
santiago23 发表于 2007-9-21 15:47 | 显示全部楼层

sja1000t

用示波器量总线上一直到SJA1000的RX引脚都没有数据?<br />我的是总线到接受rx脚都有数据,就是接收端状态寄存器一直没有接收状态显示...<br />不知道什么原因?
leeyr 发表于 2007-9-26 19:40 | 显示全部楼层

终端电阻的问题你考虑了吗?

  