485AB对地电平和AB差分电平的疑问

[复制链接]
 楼主| CZF11 发表于 2022-11-12 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发送数据时,485的A对地电压在0-5V,B对地电压也在0-5V,AB对地都是正波形,但是AB差分测得的压差是10V,为什么AB的压差不是5V呢?
玄德 发表于 2022-11-13 22:20 | 显示全部楼层

这是个概念问题。

“差分”是这么规定的:
A > B 时表示“正信号”,所以正信号范围是 0~5v;
A < B 时表示“负信号”,所以负信号范围是 -5v ~ 0 。
所以,差分信号的范围是 -5v ~ + 5v,跨度为 10v 。

但 A、B 始终都是正值。

模拟电路也是这样规定的。

dandantcb 发表于 2022-11-13 20:04 | 显示全部楼层

485AB对地电平和AB差分电平的疑问

为什么不先自问一下,自己测试方法是否正确?“发送数据时,485的A对地电压在0-5V,B对地电压也在0-5V”你都测到这样了,怎么能出来10V呢?再重新理一下思路吧~~
hugewinner 发表于 2022-11-14 08:13 | 显示全部楼层
你拿万用表测的还是示波器?
zzele 发表于 2022-11-14 08:31 | 显示全部楼层
看看总线规范,差分信号200mV左右

评论

200mV那是能够识别的下限,不是实际电平  发表于 2023-2-8 19:55
ningling_21 发表于 2022-11-22 15:22 | 显示全部楼层
用万用表测的还是示波器?
ttgoer 发表于 2023-1-14 15:57 | 显示全部楼层
我们测得的电压叫电势差,与参考电平的选择有关。注意区分参考电位和地电位



测AB的压差你没加终端电阻么?


coody 发表于 2023-1-14 21:29 | 显示全部楼层
最大压差就是5V,你怎么能测出压差10V?太神奇了。
timerc 发表于 2023-3-29 10:57 | 显示全部楼层

485AB对地电平和AB差分电平的疑问

这货怎么测出10V的,__----___----___
---___----___----

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册