ad0809采集硬件遇到问题

[复制链接]
 楼主| yidou 发表于 2010-3-27 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
at89c51与adc0809,晶振12M,单片机ALE直接与ad0809 CLK相连,以前试过可以实现
现在  用protues仿真程序没错误,但用硬件实现出现采集0~5v电压时,0和5v显示0和255正确,但中间的就不准确,不知道为什么?请牛人指导 ,谢谢
David_ming 发表于 2010-3-28 16:11 | 显示全部楼层
采样0-5V还用分立的ADC:L
happytiger2010 发表于 2010-3-28 22:11 | 显示全部楼层
这个过时了吗?我也在用这种AD
David_ming 发表于 2010-3-28 22:27 | 显示全部楼层
用带内部AD的就行啦,外面挂一个烧钱
 楼主| yidou 发表于 2010-3-29 19:27 | 显示全部楼层
2# David_ming
那个主要是设计没经验,这么做有很大弊端吗
 楼主| yidou 发表于 2010-3-29 19:28 | 显示全部楼层
4# David_ming
带内部AD的单片机能推荐几种吗?
David_ming 发表于 2010-3-29 22:01 | 显示全部楼层
这个版块就有呀,10bit ADC,±1LSB,MPC82G516
David_ming 发表于 2010-3-29 22:05 | 显示全部楼层
5# yidou

这样做的弊端就是ADC0809都是翻新,不知有没有停产,外面多连一个元件就占用了一部分PCB,多走了很多线容易发生各种问题外还增加了EMI,功耗等等,除非特殊应用外还是用内部的吧