3843频率设定

[复制链接]
 楼主| mdblsh 发表于 2010-7-16 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图TL3843的设置开关电源频率应该是R286和CB5,如果根据3843数据手册公式可得到开关频率为70K,但是这公式前提是Rt>5K,所以有点纳闷。另外,R241和C129有什么作用。(再则见过一些地方Rt取10K刚好等于R241,且>5K,如果与C139配合按照上公式,得到开关频率为400K,所以有些乱)括号部分为本人猜想,希望各位大侠指点,谢谢了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
伟林电源 发表于 2010-7-17 01:15 | 显示全部楼层
没什么乱的,就一个RC上电延时而已。
 楼主| mdblsh 发表于 2010-7-17 08:36 | 显示全部楼层
2# 伟林电源
谢谢伟林兄,R241和C129 是给什么延时,安电路连接应该是U20_4给U20的3脚,但是3脚只是检测电流的,我觉得R241和C129完全可以不接