请问PSoC AGND接哪?模拟地等于参考?模拟地,数字地是否要隔离?
Go_PSoC 发表于 2011-2-15 21:49 | 显示全部楼层
是的。
在CY8C24XXX,27XXX,29XXX系列PSoC的模拟地等于(1/2)Vdd,CY8C21X34的模拟地等于参考地Vref。PSoC的模拟地是片内的。可以通过模拟总线经I/O口引出来。PSoC芯片上仅有Vss,所以不存在模拟地数字地是否隔离的问题。
 楼主| xinxinrenlei 发表于 2011-2-16 21:32 | 显示全部楼层
没想到这么快就有了答案,非常感谢!