本帖最后由 elic 于 2011-6-15 10:54 编辑
一般的AD口,输入阻抗就几MΩ(假定为3MΩ),外部上拉1M,即使是外部接15MΩ,AD端口的电压就只有3.7V,如果外部接200K,电压就更低了
cughd 发表于 2011-6-15 10:41 
是的,听前面的老师的分析,确实存在这方面的问题,除去这个问题,我这样的接法最关键的问题其实是AD口测得的AD值不稳定,波动比较大,以至是否有200K~15M的阻抗接入都无法判断。所以如老师们所说的要接一个缓冲运放,也请您介绍几种常用的运放,谢谢!
|
|