如何对来自P3.6的脉冲计

[复制链接]
 楼主| morrisk 发表于 2012-1-23 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用外中断口和T0/T1计数口,如何对来自P3.6的脉冲计?
 楼主| morrisk 发表于 2012-1-23 10:18 | 显示全部楼层
频率为15HZ
zwll 发表于 2012-1-23 10:20 | 显示全部楼层
用定时器定时50MS,在中断程序里累计计数
llljh 发表于 2012-1-23 10:21 | 显示全部楼层
用定时器定时50MS,在中断程序里累计计数
zwll 发表于 2012-1-23 10:20
这样丢脉冲很严重
 楼主| morrisk 发表于 2012-1-23 10:24 | 显示全部楼层
是啊,我试过了
司徒老鹰 发表于 2012-1-23 10:24 | 显示全部楼层
脉冲宽度多窄呀?
pangb 发表于 2012-1-23 10:27 | 显示全部楼层
CPU很有空的话,一直判断IO口吧。
juventus9554 发表于 2012-1-23 10:27 | 显示全部楼层
如果你的外部波形占空比不是50%的话,那么还是提高你的采样率吧
zyf部长 发表于 2012-1-23 10:29 | 显示全部楼层
15HZ 按照50%的占空比计算,其高低电平只有33MS,有50MS的中断抽样查询,一定会有丢失
 楼主| morrisk 发表于 2012-1-23 10:30 | 显示全部楼层
15HZ 按照50%的占空比计算,其高低电平只有33MS,有50MS的中断抽样查询,一定会有丢失
zyf部长 发表于 2012-1-23 10:29
那怎么办?
zyf部长 发表于 2012-1-23 10:31 | 显示全部楼层
改用10MS中断查询,应该会没有问题
chuxh 发表于 2012-1-23 10:32 | 显示全部楼层
就是定时器定时50MS得太长了,提高采样频率
zwll 发表于 2012-1-23 10:33 | 显示全部楼层
设置定时器高优先级中断,其余低优先级中断;实测确定最小脉冲宽度,选择恰当的定时时间
houcs 发表于 2012-1-23 10:33 | 显示全部楼层
定时还可以设置的更低
 楼主| morrisk 发表于 2012-1-23 10:35 | 显示全部楼层
吸大家之所长,呵呵
dingy 发表于 2012-1-23 10:36 | 显示全部楼层
捕捉判脉宽,符合则计数++;
没有捕捉就判断电平,然后定时器判脉宽;
 楼主| morrisk 发表于 2012-1-23 10:37 | 显示全部楼层
知道了,多谢大家
 楼主| morrisk 发表于 2012-1-23 10:37 | 显示全部楼层
结贴了