 楼主| 无法无天的Lee 发表于 2021-12-1 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬您好,使用ADC口时ADC口有没有一个内部电阻和外部电路分压,目前发现实际电压与测量电压有4%的偏移,外部接的电阻为10k(电阻精度0.1%)
这个怎么解 发表于 2021-12-3 19:25 | 显示全部楼层
可以看规格书,有的ADC确实有分压电阻会在规格书内说清楚。或者你更换不同的电阻,看看偏移情况进行验证。
lyjian 发表于 2021-12-3 20:15 | 显示全部楼层
积分时间不够吧
R2D2 发表于 2021-12-4 15:13 | 显示全部楼层
查ADC Datasheet里面的输入阻抗。
xch 发表于 2021-12-6 17:54 | 显示全部楼层
内部有个采样电容充电时间不足。
如果需要把采样误差减小到0.1%,你得把采样时间增加1.2倍。
rainy198911 发表于 2021-12-7 13:50 | 显示全部楼层
正常ADC口内部是没有分压的。
ADC内部是有比较器的,如果测量不准,并且以AD口输入电压高于或低于1/2 REF出现正负偏差,这种情况很有可能是外接分压电阻太大导致采样电流不足,并联电容或者加大ADC采样时间(在规格范围之内)可以解决。
妮妮轰轰 发表于 2021-12-9 10:40 | 显示全部楼层
查看ADC输入阻抗即可。或者测一下,在外并个分压电路测一下,看他得到的AD值是多少
fangong8068 发表于 2021-12-9 16:51 | 显示全部楼层

关于ADC是否有电阻分压

我也遇到过这种问题,倒不是分压电阻造成的,是经过运算后,出现的误差比较大
zchong 发表于 2021-12-9 17:09 来自手机 | 显示全部楼层
外部电阻10k是啥概念?信号内阻10k,有点大
GlenX 发表于 2022-1-8 17:32 | 显示全部楼层

关于ADC是否有电阻分压

如果信号速度允许,给输入并联个102-103小电容搜索
复制

wanhuatom 发表于 2022-5-5 08:57 | 显示全部楼层

关于ADC是否有电阻分压

一般数据手册里都有说明,输入电压的内阻需小于10K
chunyang 发表于 2022-5-9 16:32 | 显示全部楼层
从未听说有哪款ADC内置对地的电阻,但ADC本身存在输入阻抗,这是个等效概念,并非真正的对地电阻,而是采样保持电路导致的。