请教一个光耦被钳位的问题!

[复制链接]
 楼主| qw741789 发表于 2022-7-20 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 qw741789 于 2022-7-20 14:49 编辑

前两天设计一个电路,原理还是希望在PNP,NPN的情况下使光耦可以导通,最下面的船型开关连接输出端来切换信号的输出,没成想,还是我图样图深破。
原理图下如图所示





当OUT5信号输入时,电源导通时,电路上的信号会被导通的信号钳位变成2V左右,导致无论什么时候,电流回路上都会形成压差导致两路光耦都是导通的,当然,这个问题我已经修改线路,使用波动开关的方式,来切换两端的供电进行优化。
现在的困惑就是 已经有板子做好了,如何在现有的基础上改变这个困境!求高手指点!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
LcwSwust 发表于 2022-7-20 14:20 | 显示全部楼层
没看懂,什么PNP、NPN?
把那两个LED的下方短接处断开呗,再交换一下。

评论

就是不能断开,因为要从同一个信号端输入  发表于 2022-7-20 14:24
LcwSwust 发表于 2022-7-20 14:43 | 显示全部楼层
输入不是OUT5吗?LED下方断开有啥影响?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

评论

楼主没把OUT5外面的电路说清楚,主楼也没有把问题描述清楚。从PNP,NPN这个描述,我猜测这个电路被钳位的原因是OUT5的外接电路是一个三线传感器,OC门的,所以LED下方断开不解决问题。如果传感器是推挽输出的,就不会存在钳位的问题。  发表于 2022-7-20 16:11
[url=home.php?mod=space&uid=2750468]@qw741789[/url] :那你说说这样改为啥不行  发表于 2022-7-20 14:57
不好意思,忘记标注了,已经在原文里修改,OUT5是输入信号由外部的信号输入,下面的拨动开关是输出。由于外部的这个信号不确定,所以使用了两路光耦。用来切换想要输出的信号用  发表于 2022-7-20 14:52
LcwSwust 发表于 2022-7-20 16:21 | 显示全部楼层
要不楼主再参考一下我的这个电路,下面帖子的7楼,将U12输入正极、U13输入负极一起接到12V:
https://bbs.21ic.com/icview-3236554-1-1.html
zlf1208 发表于 2022-7-20 16:46 | 显示全部楼层
楼主实际需要的是下面的电路


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

评论

这是原理图,实际使用时需要在光耦的发光二极管处反向并联一个二极管,用以保护光耦的发光管,因为这个发光管的反向耐压只有5V左右,线路接错或者静电都有可能损坏这个发光管。这点很重要。  发表于 2022-7-21 09:41
hugewinner 发表于 2022-7-20 18:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 hugewinner 于 2022-7-20 18:36 编辑

一楼的说的没错

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
syh2431 发表于 2022-7-20 20:53 | 显示全部楼层
ZLF1208说的有道理