CCS死机了

[复制链接]
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-5-29 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个驱动板采用DSP2407和三菱的IPM。采用SVPWM矢量控制,PWM输出完全正常,波形干净。调试未连接上电机时CCS运行完全正常,PWM输出也正常。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-5-29 21:17 | 显示全部楼层
但是连接上电机后,电机动一下(完成对极),然后CCS就死机了
wuhany 发表于 2013-5-29 21:18 | 显示全部楼层
每次都这样?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-5-29 21:19 | 显示全部楼层
是啊
liliang9554 发表于 2013-5-29 21:20 | 显示全部楼层
无能为力了。。。
zhangmangui 发表于 2013-5-29 21:20 | 显示全部楼层
这个我觉得是电机的驱动器和控制板直接没有隔离  电机转动瞬间会带来大电流和各种干扰  会导致核心板重启或者在线调试掉线   你可以在PWM波和驱动之间加入高速光耦  我一般用的是6N137
gaochy1126 发表于 2013-5-29 21:44 | 显示全部楼层
别用usb供电。
gaochy1126 发表于 2013-5-29 21:44 | 显示全部楼层
供电要隔离一下的。
zhangmangui 发表于 2013-5-30 10:50 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2013-5-29 21:44
供电要隔离一下的。

对  供电也可以采用隔离电源的
gaochy1126 发表于 2013-6-5 10:17 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2013-5-30 10:50
对  供电也可以采用隔离电源的

隔离电源相对成本有所提高。
zhangmangui 发表于 2013-6-5 10:28 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2013-6-5 10:17
隔离电源相对成本有所提高。

是的  成本将会提高   那就隔离控制信号吧
gaochy1126 发表于 2013-6-5 10:29 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2013-6-5 10:28
是的  成本将会提高   那就隔离控制信号吧

如果要求不是很高,有些还是可以省掉的。
zhangmangui 发表于 2013-6-5 10:31 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2013-6-5 10:29
如果要求不是很高,有些还是可以省掉的。

处理不好   硬件仿真的时候会出现ccs死   下载后运行的时候会造成DSP的重启动   会带来很多的问题   控制类的要求还是很高的
五谷道场 发表于 2013-6-7 16:55 | 显示全部楼层
用CCS5.4更稳定,因为调电机的时候容易造成CCS崩溃,建议用隔离电源,然后最好仿真器跟电脑有也隔离芯片。