[运放] 请教 一个DA+运放恒流源(0-20MA)输出的问题

[复制链接]
 楼主| 探索者_wyg 发表于 2014-1-14 13:25 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2014-1-14 12:48
除了二个信号端以外,还有没有其他电气联结,包括电源,如不是非隔离变压器电源的话?如果没有第三个结点 ...

没有用到隔离变压器,恒流源输出模块 的24V  电源  和 采集模块的 24V  的电源的 公用的,我买了一个模块,人家那里面有隔离变压器,同时分出4路 独立的电压 4路恒流源输出,能被正常采集。。。难道我是输入公用24V电源了??

评论

你用另一个电源分开试下,除了测量二点连结话,其他没有连结,试下。  发表于 2014-1-14 13:37
肯定这个问题了。电原是公用的,表明参考电平是相同的,这样连接是有问题的。  发表于 2014-1-14 13:35
 楼主| 探索者_wyg 发表于 2014-1-14 13:48 | 显示全部楼层
探索者_wyg 发表于 2014-1-14 13:25
没有用到隔离变压器,恒流源输出模块 的24V  电源  和 采集模块的 24V  的电源的 公用的,我买了一个模块 ...

真的,就是这个问题,我现在用2个独立的24V开关电源 分别给2个模块 供电现象正常了,难怪买人家的模块上面有一个隔离变压器,今天终于体会了,谢谢大哥。不过用隔离变压器 来产生几路独立的电源 这个我不太明白怎么回事,请大侠指点(买的模块 是用MC34063和一个变压器 产生了4路独立的电源,感觉很复杂,我也没搞明白),怎么产生几路 独立的 电源呢?
weilaiheike 发表于 2014-1-14 13:58 | 显示全部楼层
探索者_wyg 发表于 2014-1-14 10:10
12V供电时怎么会正常呢?

你用的12V给电路供电时,12V电源和给采集模块供电的24V电源之间是隔离的,所以可以正常使用。
当你把给采集模块供电的24V电源作为你电路的电源时,就形成了如下回路,输出电流就不受三极管的控制了,而是恒为19V/采集电阻(电阻值为200欧左右)≈10mA。

相当于三极管和100欧电阻被短接了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
探索者_wyg + 3 很对,就是这个原因,十分感谢.

查看全部评分

zyj9490 发表于 2014-1-14 13:58 | 显示全部楼层
用隔离变压器,在次边多几个绕组,就是几路电源啊,
 楼主| 探索者_wyg 发表于 2014-1-14 14:09 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2014-1-14 13:58
用隔离变压器,在次边多几个绕组,就是几路电源啊,

这种的变压器需要自己绕制吗?我们目前没人会自己绕 这个东西,如果让别人定做,该如何提供参数呢?比如频率、骨架之类的东西,我目的就是24 V  供电 然后出来几路独立的 电源。
zyj9490 发表于 2014-1-14 14:23 | 显示全部楼层
你会PI EXPERTER软件吗?一次性搞定。
ansiyu693 发表于 2014-1-14 14:26 | 显示全部楼层
 楼主| 探索者_wyg 发表于 2014-1-14 14:27 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2014-1-14 14:23
你会PI EXPERTER软件吗?一次性搞定。

不会,没听说过这个软件
zyj9490 发表于 2014-1-14 14:29 | 显示全部楼层
PI Expert 9
zyj9490 发表于 2014-1-14 14:30 | 显示全部楼层
Power Integrations
zyj9490 发表于 2014-1-14 14:31 | 显示全部楼层
网上下载一个,只要提供原边的电压,和次边的电压和直流,自动设计。
 楼主| 探索者_wyg 发表于 2014-1-14 14:35 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2014-1-14 14:31
网上下载一个,只要提供原边的电压,和次边的电压和直流,自动设计。

好的  我找找,谢谢大哥指点
weilaiheike 发表于 2014-1-14 16:34 | 显示全部楼层
探索者_wyg 发表于 2014-1-14 14:09
这种的变压器需要自己绕制吗?我们目前没人会自己绕 这个东西,如果让别人定做,该如何提供参数呢?比如 ...

如果觉得这样麻烦的话 直接找个现成的DCDC电源模块~ 也就十几块钱的事~
 楼主| 探索者_wyg 发表于 2014-1-15 14:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 探索者_wyg 于 2014-1-15 14:31 编辑

结贴了,感谢各位朋友发表意见,到目前为止问题的基本解决了。
主要原因是 采集模块 和输出模块公共24V电源造成的,每路恒流源输出的电源应该相互隔离,互不干扰。
感谢各位的积极参与、指点。再次感谢 zyj9490 、weilaiheike 悉心指导。
以此为鉴,谢谢大家!

zheng_wei339 发表于 2016-8-26 07:33 | 显示全部楼层
恒流源输出负载阻抗太大,短接采集模块的R9,将R25换成精密2W250电阻试试
zhaoyu2005 发表于 2016-8-26 08:58 | 显示全部楼层
改电路,让采样模块接在低端共地,一个电源就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部