[8/16-bit MCU] MK64采样通道有干扰的问题

[复制链接]
 楼主| shmily_xihua 发表于 2015-4-28 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在定时中断中读取AD通道数据,在主程序中每循环50次打印3周期数据,不加电压时有干扰,示波器可以看出干扰频率与采样频率相同,请飞思卡尔大神指点!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-28 14:39 | 显示全部楼层
楼主,不加电压是什么意思?
AD引脚悬空?

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
shmily_xihua + 3 赞一个!

查看全部评分

 楼主| shmily_xihua 发表于 2015-4-28 14:59 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-28 14:39
楼主,不加电压是什么意思?
AD引脚悬空?

是的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-28 15:01 | 显示全部楼层

ADC引脚不要悬空,悬空会受到干扰。
你测试要么给低,要么给高,反正要给一个在VREFL和VREFH范围内的电压。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
shmily_xihua + 3 赞一个!

查看全部评分

 楼主| shmily_xihua 发表于 2015-5-13 09:51 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-28 15:01
ADC引脚不要悬空,悬空会受到干扰。
你测试要么给低,要么给高,反正要给一个在VREFL和VREFH范围内的电压 ...

OK
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-5-13 15:41 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.