CAN通信中怎么进行阻抗匹配?

[复制链接]
 楼主| jlgcumt 发表于 2012-9-1 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN通信中怎么进行阻抗匹配?
是根据线长吗?
是不是串联一个电阻就行了?
下面这幅图的电阻和电容是起什么作用的?
阿南 发表于 2012-9-2 07:22 | 显示全部楼层
CAN总线通常在总线的两个末端连接120Ω的电阻实现阻抗匹配
airwill 发表于 2012-9-2 20:37 | 显示全部楼层
根据 CAN 协议.

双绞线 (屏蔽/非屏蔽)
闭环总线
阻抗(Z):120Ω (Min.85Ω Max.130Ω)
总线电阻率(r):70mΩ/m
总线延迟时间:5ns/m
终端电阻:120Ω (Min.85Ω Max.130Ω)

所以: CAN总线通常在总线的两个末端连接120Ω的电阻实现阻抗匹配
 楼主| jlgcumt 发表于 2012-9-3 20:15 | 显示全部楼层
3# airwill 一个CAN网络有一个主节点和n个从节点,怎么理解总线的两个端点呢?主节点那算一个端点,那另一个端点呢?
 楼主| jlgcumt 发表于 2012-9-3 20:17 | 显示全部楼层
我明白了,在所有结点都接一个120欧姆的电阻就行了!
阿南 发表于 2012-9-4 02:25 | 显示全部楼层
不是5楼想象的那样的。终端电阻请参考下图:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
jlass 发表于 2012-9-4 09:02 | 显示全部楼层
6楼的是正解
不过在实际使用中一般在每一个结点都画上一个120欧姆的电阻(但是不上件)
防止一些意外情况
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:善攻者,动于九天之上,善守者,藏于九地之下!