pic24 AD采样,用外部基准源不正常?

[复制链接]
 楼主| doob 发表于 2013-3-2 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

AD1CON2=0x0002;  //参考电压为电源电压,连续转换21次,16字节位缓冲器
改为
AD1CON2=0x6002;  //参考电压为外部基准源电压,连续转换21次,16字节位缓冲器
用电源电压作为参考电压,adc采样正常;
用外部基准源作为参考电压,adc采样不正常了;
不知哪里还要设置呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
兰天白云 发表于 2013-3-2 14:19 | 显示全部楼层
外部参考的引脚电压是否正常?这两个IO口的配置是否正常?
 楼主| doob 发表于 2013-3-2 15:45 | 显示全部楼层
外部基准源TL421  2.5v电压正常;
设置
AD1CON2=0x0002;  //参考电压为电源电压,连续转换21次,16字节位缓冲器
改为
AD1CON2=0x6002;  //参考电压为外部基准源电压,连续转换21次,16字节位缓冲器
兰天白云 发表于 2013-3-6 13:10 | 显示全部楼层
外部参考-端接哪里去了?
dogglove 发表于 2013-3-7 10:37 | 显示全部楼层
设置的正确吗
tsl2006 发表于 2013-5-4 22:18 | 显示全部楼层
共同关注,我这几天也遇上这样的问题,内部设置应该没有问题,基准脚伟模拟输入,外部所有电压都很正常,就是采样出来的AD值比实际算出来的小于一大半
sinc_mark 发表于 2013-5-9 15:53 | 显示全部楼层
问问楼主,解决了吗?
 楼主| doob 发表于 2013-5-13 08:54 | 显示全部楼层
tsl2006 发表于 2013-5-4 22:18
共同关注,我这几天也遇上这样的问题,内部设置应该没有问题,基准脚伟模拟输入,外部所有电压都很正常,就 ...

应该是解决了,设置没问题,计算有误引起的,可能是因为外部2.5v作基准,但是我是用pwm调电压的,pwm还是按3.3v算的;
yewuyi 发表于 2013-5-13 09:05 | 显示全部楼层
晕倒,解决就是解决,没解决就是没解决,应该是解决了,说明你还是心里没谱,那你还是要‘大胆猜想、小心论证’去弄清楚到底是不是这个原因?
 楼主| doob 发表于 2013-5-13 13:56 | 显示全部楼层
已经解决了,以前计算错误导致误以为是基准源引起的;
呵呵