请问传感器小信号, 能直接进AD转换器吗

[复制链接]
 楼主| center 发表于 2009-10-26 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于直流小信号,  电池供电的传感器   信号范围:500uv~30mV,
    想做AD转换。

问,1. 能否将该信号直接接入AD芯片, 这样免除信号放大电路可能造成的问题。
      2. 如果加入信号放大电路, 对于是直流供电的环境, 是否要考虑50HZ工频干扰,和其它频率的干扰
      3.  一般的RC低通滤波器,好像很难做到1K以下的干扰去除。由于是直流小信号放大, 我怎样才能将所有频率(除开直流信号)的干扰很好的去掉,有无合适的电路或器件,以及参数等。谢谢
lymrlym 发表于 2009-10-27 10:39 | 显示全部楼层
我觉得是可以的,你可以选择内置PGA的ADC,或者精度高一点的ADC。
有些ADC内部已经可以去除50HZ工频干扰了。
lymrlym 发表于 2009-10-27 10:40 | 显示全部楼层
奥,是什么传感器啊,能否相信说一下,可能会对你帮助更多
 楼主| center 发表于 2009-10-27 14:28 | 显示全部楼层
哦,谢谢,是压力传感器(500uV~30mV)输出
wangyy608 发表于 2009-10-28 21:26 | 显示全部楼层
直接进
lymrlym 发表于 2009-10-29 11:42 | 显示全部楼层
那没有问题的,直接进就好了。你ADC选用TI或者ADI的16位以上ADC就可以了。
1121 发表于 2009-10-29 15:17 | 显示全部楼层
压力传感器(500uV~30mV)输出,这是标准信号源.直接进AD芯片是没问题的.
其实AD芯片里面也是有程控放大器的,不要以为就不需要放大了.
lhj200304 发表于 2009-11-6 16:28 | 显示全部楼层
ads1323或者ads1110什么的
ajingge 发表于 2009-11-28 16:49 | 显示全部楼层
误差很大滴
yxb0310 发表于 2009-12-5 20:35 | 显示全部楼层
直接进不好吧,ADC的内部电阻和传感器的输出电阻不相匹配
zteclx 发表于 2009-12-5 21:40 | 显示全部楼层
这么小的信号,最好是放大一下。
不过你可以参考下万用表的毫伏档,应该是没有加放大的。在单片机中A/D变换,精度主要是位数。
但是跟参考电压也有关系,感觉参考电压低一点会更好。
fang8_2 发表于 2009-12-17 16:58 | 显示全部楼层
加“射级跟随电路+放大+跟随”,再进A/D会好些。这些传感器的输出阻抗没那么理想吧?
huixuesen 发表于 2009-12-26 10:15 | 显示全部楼层
用cs5532即可。
nwcoding 发表于 2009-12-26 20:58 | 显示全部楼层
学习学习
magic1983 发表于 2010-1-2 13:24 | 显示全部楼层
支持13楼,可以用cs5532,如果通道多可以用CS5534,24bit AD,很理想。
bjtestgao 发表于 2010-1-4 16:27 | 显示全部楼层
MX7705
yapoll 发表于 2010-1-20 22:02 | 显示全部楼层
需要做一下滤波,然后看你用的adc阻抗,如果有问题要buffer一下。
lamb-unsilent 发表于 2010-1-27 22:09 | 显示全部楼层
学习学习!
qnmdsb2008 发表于 2010-1-27 22:33 | 显示全部楼层
同意Cs5532 以前做过的重量控制器  ,传感器就是用这个ad
CBS96 发表于 2010-2-9 21:48 | 显示全部楼层
需要做一下滤波,然后看你用的adc阻抗,如果有问题要buffer一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

34

主题

129

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部