[应用相关] ADE7878自动重合闸

[复制链接]
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:02 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:03 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:03 | 显示全部楼层
    在电力系统中装设自动重合闸装置,主要是为了能够实现断路器跳闸后的自
动重合,恢复线路的正常运行,以此来保证整个电力系统在最短时间内就能恢复
正常运行。但是当前输电线路上使用的自动重合闸装置不具备判别“永久性故障“和
“瞬时性故障”的功能。如果发生的故障是瞬时性的,断路器可以成功地重合;女睬
发生的故障是永久性的,重合闸则会使电力系统连续两次受到故障的冲击,给断
路器的正常工作造成很大的威胁,因为它要在短时间内连续两次切断大电流。为
了解决传统的自动重合闸装置的负面作用,提出了“自适应自动重合闸”。
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:09 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:10 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:19 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:19 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:22 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:23 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:23 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:24 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:25 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:25 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:25 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:26 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:26 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:27 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:27 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-1 13:28 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

220

主题

5843

帖子

25

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部