本帖最后由 gerald1 于 2024-9-20 19:46 编辑
dukedz 发表于 2024-9-20 10:50
485 要保证正常通讯,通讯两端的 A B 线的共模压差要在 485 规定的 -7 到 +12V 之间,如何保证在这之间?最 ...
说得极是!两边的地需要通过屏蔽层连接起来,但为了避免形成环路,屏蔽层只能一端接到大地。这也是很多厂家推荐的做法。
下面这张图大概体现了这种思路,左侧Master设备是全部接地的,右侧从设备是屏蔽层未接地的,屏蔽层仅仅连接到了收发器隔离侧的地 (GND1),以实现等电位。
问题来了,防护器件还得接到大地上,这不可避免。防护器件一旦加上,环路就有了,红色圈出来的就是。如果有几百伏的大地电位差加在上面,岂不是瞬间就烧了。
所以这个问题,不知道您怎么看。
|