[STM32F1] 为什么STM32F103ZET6用STM32CUBEMX生成的代码,下载后就无法与仿真器联接了?

[复制链接]
 楼主| 海滨消消 发表于 2024-10-30 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么STM32F103ZET6用STM32CUBEMX生成的代码,下载后就无法与仿真器联接了?
tpgf 发表于 2024-11-5 11:30 | 显示全部楼层
可以尝试重新下载代码,并确保下载过程中没有出现错误
小叶三千 发表于 2024-11-6 08:32 | 显示全部楼层
是不是把SWD或者JTAG口功能关了,你可以短路住复位,下载程序,然后恢复短路试试
paotangsan 发表于 2024-11-6 12:59 | 显示全部楼层
STM32F103ZET6芯片上的BOOT0和BOOT1引脚用于选择启动模式。如果这两个引脚被设置为其他模式(如用户FLASH启动),则可能无法进入调试模式
renzheshengui 发表于 2024-11-6 16:26 | 显示全部楼层
在使用STM32CubeMX生成代码时,需要确保正确配置了调试接口以及相关的调试参数
wakayi 发表于 2024-11-6 19:07 | 显示全部楼层
如果调试配置不正确,可能导致生成的代码无法支持调试器连接
wowu 发表于 2024-11-6 20:56 | 显示全部楼层
如果代码下载过程中出现问题,如下载不完整或错误,也可能导致无法与仿真器连接
xiaoqizi 发表于 2024-11-6 22:41 | 显示全部楼层
如果目标板的电源不稳定或电压不足,也可能导致无法与仿真器连接
温室雏菊 发表于 2025-1-14 22:02 | 显示全部楼层
如果你在使用STM32F103ZET6芯片并通过STM32CubeMX生成代码后,下载代码到芯片后无法与仿真器(如ST-LINK/V2)连接,可能你的开发板与仿真器之间的连接不正确。检查连接线是否稳固,以及连接器的类型是否匹配
春日负喧 发表于 2025-1-15 02:00 | 显示全部楼层
确保开发板有稳定的电源供应。如果开发板没有正确供电,仿真器可能无法与其通信

她已醉 发表于 2025-1-15 03:00 | 显示全部楼层
这不就是SWD模式被锁死了吗,就会这样你用ISP烧录个普通固件就解开了。

风凉 发表于 2025-1-15 04:00 | 显示全部楼层
STM32芯片在下载程序后可能处于不同的BOOT模式(用户模式和调试模式)。如果芯片处于调试模式,它将无法被仿真器识别。尝试按下芯片的重置按钮或执行其他操作以切换到用户模式

失物招領 发表于 2025-1-15 05:00 | 显示全部楼层
确保你的仿真器固件与STM32芯片固件兼容。在某些情况下,固件版本不匹配可能导致通信问题

将爱藏于深海 发表于 2025-1-15 06:00 | 显示全部楼层
在某些情况下,生成的代码可能存在错误或配置不当,导致仿真器无法正确识别或连接到芯片。检查生成的代码以确保所有配置和设置都是正确的

故意相遇 发表于 2025-1-15 07:00 | 显示全部楼层
可能是仿真器本身出现故障。尝试使用其他仿真器进行测试,以确定是否是仿真器的问题

85761678670787f1b6.png
白马过平川 发表于 2025-1-15 08:00 | 显示全部楼层
尝试切换到芯片的用户模式。检查并更新固件版本

西洲 发表于 2025-1-15 10:00 | 显示全部楼层
重新检查通过STM32CubeMX生成的代码配置,确保没有错误或配置不当的地方