[CW32F030系列] ADC读数跳变问题

[复制链接]
 楼主| OliviaSH 发表于 2025-4-20 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CW32F030做温湿度采集,ADC读数跳变超过±3LSB正常吗?已排除传感器问题,参考电压用LDO单独供电还是波动明显,是否需要外接精密基准源?
pssyx 发表于 2025-4-21 10:43 | 显示全部楼层
试试将ADC采样时间增大到10 个 ADCCLK 时钟周期,同时适当降低ADC转换速率。
±3LSB的数据波动正常。
zhanan 发表于 2025-4-21 21:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhanan 于 2025-4-21 21:48 编辑

如果采集的信号很弱,还要考虑通道切换的影响,即前一个通道信号强,这次的通道信号弱,但ADC转换出的结果会偏大。解决办法是弱信号通道多转换几次,第一次的舍弃。003上遇到这个问题,030还没用到,供参考
stormwind123 发表于 2025-5-13 10:25 | 显示全部楼层
建议外接精密基准源。
powerantone 发表于 2025-5-13 12:23 | 显示全部楼层
在软件层面,可以采用均值滤波、中值滤波或卡尔曼滤波等算法对ADC读数进行平滑处理,进一步减小随机噪声的影响。
stormwind123 发表于 2025-5-13 14:26 | 显示全部楼层
供电电源是否稳定?
probedog 发表于 2025-5-13 15:26 | 显示全部楼层
用示波器测量电源电压的波动情况,必要时添加适当的滤波电路。
flycamelaaa 发表于 2025-5-13 20:00 | 显示全部楼层
选择一款适合CW32F030的精密基准源,如REF50xx系列,其具有高精度、低噪声和低温漂的特点,能显著提升ADC的参考电压稳定性。
Annie556 发表于 2025-6-8 11:32 | 显示全部楼层
用CW32F030做温湿度采集时,ADC读数跳变超过±3LSB通常不正常
Betty996 发表于 2025-6-8 12:41 | 显示全部楼层
即使使用LDO单独供电,若电源噪声抑制不足,仍可能导致参考电压波动,进而引起ADC读数跳变。
Charlene沙 发表于 2025-6-8 14:07 | 显示全部楼层
模拟信号走线与数字信号(如时钟、PWM)未有效隔离,导致耦合干扰。
flechazo 发表于 2025-6-8 15:10 | 显示全部楼层
采样时间过短,导致内部采样电容未充满,引起读数不稳定。
耶Saktama 发表于 2025-6-8 16:19 | 显示全部楼层
电磁干扰(EMI)可能通过空间耦合到ADC输入端。验证方法:在ADC输入端添加RC低通滤波器,观察跳变是否减小。
StarStory 发表于 2025-6-8 18:30 | 显示全部楼层
在参考电压引脚并联10μF钽电容和100nF陶瓷电容,以滤除低频和高频噪声。
Freeandeasy 发表于 2025-6-8 19:44 | 显示全部楼层
确保模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点接地,避免地环路干扰。
Allison8859 发表于 2025-6-9 09:05 | 显示全部楼层
增加采样时间,确保内部采样电容充分充电。
爱相随 发表于 2025-6-9 10:26 | 显示全部楼层
在ADC输入端添加RC低通滤波器,滤除高频噪声
Augenstern星星 发表于 2025-6-9 13:40 | 显示全部楼层
若内部参考电压波动仍无法满足要求,可考虑外接精密基准源(如REF3025)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

36

主题

281

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部