地必须接到一起么

[复制链接]
 楼主| zhenykun 发表于 2013-2-28 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个232的机子通讯各自供电
jiahy 发表于 2013-2-28 19:15 | 显示全部楼层
一定要...
shimx 发表于 2013-2-28 19:17 | 显示全部楼层
你接单线,谁拿来做参考呢?:lol
jiaxw 发表于 2013-2-28 19:17 | 显示全部楼层
这个肯定要,要不然电压就没参考了
spark周 发表于 2013-2-28 19:18 | 显示全部楼层
这是标准的做法
liliang9554 发表于 2013-2-28 19:18 | 显示全部楼层
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
lizye 发表于 2013-2-28 19:19 | 显示全部楼层
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
 楼主| zhenykun 发表于 2013-2-28 19:20 | 显示全部楼层
差分是不是也要共地呢?
午夜粪车 发表于 2013-2-28 19:21 | 显示全部楼层
485也一般都接地
zhanghqi 发表于 2013-2-28 19:21 | 显示全部楼层
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接
jlyuan 发表于 2013-2-28 19:23 | 显示全部楼层
对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地
zhanghqi 发表于 2013-2-28 19:24 | 显示全部楼层
是滴,否则接了,可能有“意想不到的效果”
yszong 发表于 2013-2-28 19:25 | 显示全部楼层
可以不共地,用光隔离或者用全隔离的232电平转换芯片(ADM3251E)。
yszong 发表于 2013-2-28 19:25 | 显示全部楼层

有些设备之间是不允许共地的,特别是那些信号地和电源保护地(外壳)分开的设备。
 楼主| zhenykun 发表于 2013-2-28 19:27 | 显示全部楼层
OK了,多谢大家
 楼主| zhenykun 发表于 2013-2-28 19:27 | 显示全部楼层
结贴了,马上就周末了,呵呵,爽啊
nongfuxu 发表于 2013-3-1 11:49 | 显示全部楼层
hawksabre 发表于 2013-3-1 22:29 | 显示全部楼层
保证共地   这样才能保证基准点正确
iceman136 发表于 2013-3-2 11:49 | 显示全部楼层
地平面要有个基准,在保证不引入干扰的情况下,可靠接地
zj28000 发表于 2013-3-3 10:10 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

868

主题

11535

帖子

3

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部