最近做一个逻辑,逻辑芯片是LATTICE LCMXO640,发现综合后,有的输入信号被优化掉了,但是这个信号有用到,而且是关键时钟信号,在SPEEDSHEET里面信号变成了灰色,加入缓存器也是一样结果,具体告警信息
logic net clk32m has no load~
port clk32m does not connect to any buffer
,不是什么原因,有没有人遇到过呢?跪求指教
 楼主| 耗子-耗儿 发表于 2013-11-29 23:56 | 显示全部楼层
解决了,是时钟与复位信号之间插入了其他信号导致编译出错