21ic问答首页 - 疑难杂症求助!!关于步进电机丢步的问题!!
疑难杂症求助!!关于步进电机丢步的问题!!
涛家柒柒2021-01-27
我们的设备在公司测试的时候,步进电机运行正常(一个屋子也摆过十多台设备运行)。不过到了某些现场之后偶尔会出现步进电机丢步的情况频率很低。我们电机正常转一圈,不过转动半圈或者四分之一圈就会停止,下次再发送脉冲还会继续转。
注:1. 我们驱动器是定制120细分,应该不是大厂的。转一圈发送24000脉冲
2. 电机转动不快大约一圈6s, 间隔转动的,不是连续。
3. 电机也没有什么传动装置,就直接接了一个圆盘。力矩不大。
因为这个情况很难复现,(我之前用对讲机干扰也没什么用)。我想问问大家有什么复现的方法吗?或者问题大概是什么地方??(我目前怀疑是驱动器的问题。)
步进电机 设计是 要考虑到步进电机的丢步 及 正反转 死区的问题
stm302.jpg (411.1 KB )
下载附件
2021-3-29 11:23 上传
我们有 GDF103C8T6开发的CAN总线步进电机控制器,
99个步进电机共用一根CAN总线,可Web页面调试步进电机,
可通过RS485或以太网modbus协议与PLC或计算机高速通信!!!
性价比极高,并可开放源码
这个 是 我们的说明书:
评论
2021-03-29
赞0
注:
1. 我们驱动器是定制120细分,应该不是大厂的。转一圈发送24000脉冲
2. 电机转动不快大约一圈6s, 间隔转动的,不是连续。
3. 电机也没有什么传动装置,就直接接了一个圆盘。力矩不大。
因为这个情况很难复现,(我之前用对讲机干扰也没什么用)。我想问问大家有什么复现的方法吗?或者问题大概是什么地方??(我目前怀疑是驱动器的问题。)
R:
作一台监测在仪器或者卖一台,5000+ 不到。各信号节点采集一下,到底谁丢了数据, 要不给程序加个日志,对比日志也是可以找到我问题的!
评论
2021-02-01
赞0
评论
2021-01-30
赞0
令一种可能是丢脉冲,这个可能性更大。
丢脉冲就是你发给步进驱动器的脉冲,步进驱动器没有收到,或是收到了,但是信号畸变太大,没被承认。
步进电机的脉冲输入线一定要用双绞线,而且要保证回路面积最小。
评论
2021-01-28
赞0
评论
2021-01-28
赞0
评论
2021-01-28