RS485远距离通信时,大地电位差VGPD是怎么产生的?

gerald12024-09-18
一两公里的地面,电位差那么大吗?产生这个电位差的电流是从哪里来的呢?

回答 +关注 0
352人浏览 5人回答问题 分享 举报
5 个回答
  • gerald1 发表于 2024-9-19 11:17
    涨见识了,另外想请问一下,你们的地线是怎么接的?我看RS485的线缆都是两根双绞线加屏蔽层,你说的烧毁设 ...

    这种情况可以用隔离的485
  • 本帖最后由 gerald1 于 2024-9-19 11:20 编辑
    sjnh 发表于 2024-9-19 08:02
    有大功率的发电或用电设备,MW以上,碰到一个太阳能发电站,几MW的逆变器开机瞬间,我们测试现场与逆变器室 ...

    涨见识了,另外想请问一下,你们的地线是怎么接的?我看RS485的线缆都是两根双绞线加屏蔽层,你说的烧毁设备的问题,如果将设备两边的地通过屏蔽层连接起来,应该就可以将大地电位差消除,你们的屏蔽层莫非是悬空的吗?后来咋解决的啊?
  • 有大功率的发电或用电设备,MW以上,碰到一个太阳能发电站,几MW的逆变器开机瞬间,我们测试现场与逆变器室有70V以上的大地电位差,我们设备485是39V压敏电阻到保护地,100多台设备瞬间一半以上冒了烟
  • “产生这个电位差的电流是从哪里来的呢?”
  • 看到TI的技术资料,说大地的电位差可能达到几百伏上千伏,着实有点匪夷所思。