21ic问答首页 - RS485远距离通信时,大地电位差VGPD是怎么产生的?

电流 远距离通信 电位 RS485 pd gp

RS485远距离通信时,大地电位差VGPD是怎么产生的?

gerald12024-09-18
一两公里的地面,电位差那么大吗?产生这个电位差的电流是从哪里来的呢?

回答 +关注 5
5465人浏览 20人回答问题 分享 举报
20 个回答
  • 485是两线制总线,跟地线有屁关系。屏蔽是为了抗干扰而不是为了共地。
  • gerald1 发表于 2024-9-20 19:45
    说得极是!两边的地需要通过屏蔽层连接起来,但为了避免形成环路,屏蔽层只能一端接到大地。这也是很多厂 ...

    不知道网上说的单端接地另外一端浮空,是不是就右侧PE断开;不然的话咋着也有危险啊
  • gerald1 发表于 2024-9-20 19:45
    说得极是!两边的地需要通过屏蔽层连接起来,但为了避免形成环路,屏蔽层只能一端接到大地。这也是很多厂 ...

    我觉得顺序应该是:左边PE-屏蔽层-GND1-B-D6-右PE
  • sjnh 发表于 2024-9-20 07:40
    就是因为“设备两边的地通过屏蔽层连接起来”才烧坏的,A/B线对屏蔽层有39V压敏电阻,被击穿,然后由于压 ...

    我在楼上贴出来的图不知道是不是反应了你项目的实际情况,可能差异点在于你把两边的屏蔽层都接到大地了,而我的图是一端接大地。你把屏蔽层剪掉相当于是图中从设备这端连接到GND1的这条线给它断开了,这样就完全悬空了。
    sjnh 2024-9-23 07:40 回复TA
    就是这种情况,就像你图上,例如D3还没来的及保护,B跟GND1就超了压烧了芯片 
  • 本帖最后由 gerald1 于 2024-9-20 19:46 编辑
    dukedz 发表于 2024-9-20 10:50
    485 要保证正常通讯,通讯两端的 A B 线的共模压差要在 485 规定的 -7 到 +12V 之间,如何保证在这之间?最 ...

    说得极是!两边的地需要通过屏蔽层连接起来,但为了避免形成环路,屏蔽层只能一端接到大地。这也是很多厂家推荐的做法。

    下面这张图大概体现了这种思路,左侧Master设备是全部接地的,右侧从设备是屏蔽层未接地的,屏蔽层仅仅连接到了收发器隔离侧的地 (GND1),以实现等电位。
    问题来了,防护器件还得接到大地上,这不可避免。防护器件一旦加上,环路就有了,红色圈出来的就是。如果有几百伏的大地电位差加在上面,岂不是瞬间就烧了。
    所以这个问题,不知道您怎么看。
  • 看迷糊了都
  • 没图没真相啊
    yangxf1217 2024-9-23 14:37 回复TA
    @gerald1 :Thankyou! 
    gerald1 2024-9-20 19:47 回复TA
    你要的图贴出来了。 
  • 485 要保证正常通讯,通讯两端的 A B 线的共模压差要在 485 规定的 -7 到 +12V 之间,如何保证在这之间?最好的做法就是和 485 数据线一起走一根地线,让通讯两端直接共地。如果怕地线过太大电流,可以用隔离 485,但同样要加一根地,地线负责把两端的浮空的 485 的参考地拉到相同的电位。不共地的话,浮空也不能保证共模压差不超范围,特别是干扰源比较强的时候。
  • lbc___ 发表于 2024-9-19 21:19
    这种情况可以用隔离的485

    用隔离型485,防护器件还是得接到大地,差分线上两头的防护器件等于形成一个串联回路(通过大地串联起来),大地的持续高压就加在上面了。
    除非用隔离型收发器的同时,接口不加防护。这样才完全把大地的高压切断了。但不加防护雷击浪涌和ESD又是个问题。