汇集网友智慧,解决技术难题
RS485通信 错误 接收 11 520
赞0
评论
2025-11-25
2026-01-27
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-27
ColeYao 发表于 2025-11-25 15:10 如果用光耦隔离,要用高速光耦,普通光耦不行!
2025-11-26
点击图片添加到编辑器内容中
点击文件名将附件添加到文章中
提交
tyw
320个答案
天意无罪
288个答案
xch
281个答案
dffzh
226个答案
jjjyufan
213个答案
coody
204个答案
LcwSwust
172个答案
地瓜patch
149个答案
赞0
评论
2025-11-25
赞0
评论
2026-01-27
赞0
评论
2026-01-27
赞0
查软件吧
评论
2025-12-02
赞0
终端电阻:虽短距离(<100米)可省略,但若存在信号反射(如线材阻抗突变),建议在两端加120Ω电阻。
线材与布线:
使用屏蔽双绞线,屏蔽层单点接地。
避免与强电线路平行,间距≥30cm。
硬件优化:
选用抗干扰芯片(如SN75LBC184)。
确保差分线等长,减少过孔。
软件配置:
启用CRC校验,设置合理超时重传机制。
避免总线冲突,采用主从轮询协议。
注意:5米距离下,误码通常由接地不良或线材问题导致,优先排查共地与屏蔽层连接。
评论
2025-12-01
赞0
评论
2025-11-27
赞0
是的这个速率的话,还是要看下光耦的速率不然不能保证。
评论
2025-11-27
赞0
评论
2025-11-27
赞0
评论
2025-11-26
您需要登录后才可以回复 登录 | 注册