汇集网友智慧,解决技术难题
RS485通信 错误 接收 11 520
赞0
评论
2025-11-25
2025-11-26
点击图片添加到编辑器内容中
点击文件名将附件添加到文章中
提交
tyw
319个答案
天意无罪
288个答案
xch
240个答案
jjjyufan
209个答案
coody
203个答案
LcwSwust
172个答案
chunyang
135个答案
地瓜patch
132个答案
赞0
评论
2025-11-25
赞0
如果加信号地线连接后改善,是工模电压问题。
如果用了光隔,考虑光隔速率是否够用(可通过示波器验证)
错位较多,是否双侧通讯的时钟基准偏差大?或采用模拟IO采样导致?
评论
2025-11-26
赞0
评论
2025-11-26
赞0
评论
2025-11-25
赞0
评论
2025-11-25
赞0
电源噪声,在RS485芯片的电源引脚附近增加一个0.1μF的去耦电容,提高电源质量
总线终端匹配不当,确保只有两个端点有终端电阻。
硬件电路设计缺陷,在主机端的A线接一个上拉电阻(如4.7kΩ)到3.3V/5V,在B线接一个下拉电阻(如4.7kΩ)到GND。